Добрый день!

 

Использую отладочную плату LDM-HELPER-K1921BK01T2. Настроил в K1921BK01T2 АЦП2 на работу с разрешением 12 бит, выравнивание результатов LSB, 1 канал, sampling time 480, частота тактирования АЦП: 40МГц. На вход АЦП подаю напряжение ~3В (на VREFP подается ~3.1В). При этом получаю с АЦП код не более 2040. Такое ощущение, что старший разряд не работает. В чем может быть причина? Пробовал на другом экземпляре LDM-HELPER-K1921BK01T2, результат тот же.



#2 RRoman

RRoman

    Ученик

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 posts
  • Москва

Posted 03 June 2024 - 15:36

оказалось на плате стоит пополамный резисторный делитель, поэтому и половина... Прошу прощения:oops: 