Jump to content


Photo
* * * * * 1 votes

LDM-BB-K1986BE92QI

LDM-BB-K1986BE92QI

  • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 Support

Support

  • Модераторы
  • 75 posts
  • LDM-SYSTEMS
  • г. Москва

Posted 25 April 2016 - 16:38

1.jpg

LDM-BB-K1986BE92QI

 

Отладочные платы семейства BreadBoard представляют собой устройства в минимальной комплектации и предназначены для бюджетных приложений. Они имеют минимальную обвязку контроллера с возможностью прошивки через USB-UART загрузчик. Все линии I/O контроллера выведены на пользовательские разъемы. Пользовательские выводы расположены по контуру платы в сетке 2,54 мм, что позволяет использовать плату совместно с макетными платами типа BreadBoard.

BreadBoard.jpg

 

LDM-BB-K1986BE92QI - ARM Cortex-M3, 32 бит, K1986BE92QI, LQFP-64, 86х25х14 мм, 43 линии I/O.



#2 Support

Support

  • Модераторы
  • 75 posts
  • LDM-SYSTEMS
  • г. Москва

Posted 07 December 2016 - 10:28

30.11.2016 внесены изменения в схему: 

- исправлены обозначения выводов разъемов - X3...X6.



#3 Support

Support

  • Модераторы
  • 75 posts
  • LDM-SYSTEMS
  • г. Москва

Posted 22 December 2016 - 11:56

Полезная статья о быстром старте с LDM-BB-K1986BE92QI

http://xn--d1ahbulud...n--p1ai/?p=1575


Таблица соответствия выводов JTAG адаптера ULINK2 и разъемов JTAG (X5, X6) платы LDM-BB-K1986BE92QI

 

JTAG.png



#4 azimuth

azimuth

    Ученик

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 posts
  • СПБ

Posted 04 February 2019 - 16:43

Для подключения JTAG обязательно разводить 1-2 (Ulink2) - 9 (X6) ? Остальное вроде бы правильно развел, в Keil5 по JTAG с Ulink2 устройство не видно (с "родной" Миландровской отладочной платой все работает). Что характерно, если подключить "колхозный" ST-Link/V2 по SWD (4, 5, 1-10 конт. X6), то устройство видно и все шьется/отлаживается. Через загрузчик по UART тоже все шьется.

 

Судя по схемам, подтяжка выводов JTAG у Миландра 47к, у LDM - 10к.



#5 Support

Support

  • Модераторы
  • 75 posts
  • LDM-SYSTEMS
  • г. Москва

Posted 04 February 2019 - 17:51

Для подключения JTAG обязательно разводить 1-2 (Ulink2) - 9 (X6) ? Остальное вроде бы правильно развел, в Keil5 по JTAG с Ulink2 устройство не видно (с "родной" Миландровской отладочной платой все работает). Что характерно, если подключить "колхозный" ST-Link/V2 по SWD (4, 5, 1-10 конт. X6), то устройство видно и все шьется/отлаживается. Через загрузчик по UART тоже все шьется.

 

Судя по схемам, подтяжка выводов JTAG у Миландра 47к, у LDM - 10к.

 

Во FLASH стандартно прошивается демо проект. Попробуйте перед подключением JTAG произвести стирание FLASH через USB-UART загрузчик.

 

1-2 (Ulink2) - 9 (X6) - подключать нужно.



#6 azimuth

azimuth

    Ученик

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 posts
  • СПБ

Posted 05 February 2019 - 19:59

 

1-2 (Ulink2) - 9 (X6) - подключать нужно.

 

Спасибо, после подключения этой цепи Ulink2 "увидел" устройство.






5 user(s) are reading this topic